潘贝德壁挂炉故障代码(威能壁挂炉故障代码图)

发布日期:2024-11-20 18:12:51 更新时间:2024-11-22 01:52:37 浏览次数:3163  

杰晟壁挂炉E2故障怎么恢复?

E2代码是点火失败故障。

故障代码:E2

故障内容:点火失败

故障原因及排除:

1、控制电路板烧毁。需更换新基板。

2、燃气阀损坏。需更换燃气阀。

3、点火针漏电。需更换点火针。

4、感应器断路。需更换感应器。

5、燃气喷嘴堵塞。需清理喷嘴孔碳化污物。如果确定这个故障代码就是水压过高的话,那就可以用排污阀、分水器上排气阀排水降压。

潘贝德壁挂炉故障代码

沃尔堡壁挂炉常见故障及解决办法

去百度文库,查看完整内容>

内容来自用户:衡水湖畔一条鱼

压力不足故障故障现象:水泵不转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为E1压力不足。故障原因:a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。b)压力开关故障。c)管道系统内有大量的空气。解决办法:a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。c)对管道系统进行排气。

点火失败故障故障现象:脉冲点火器正常点火,但点不着火,主控制器报警,显示屏显示点火失败故障代码E2。故障原因:

1.无燃气2.点火线松动

3.点火针绝缘瓷体破损或金属针松动导致点火电火花弱。4.燃气阀电源供应异常,导致电磁阀打不开。5.燃气阀阀门积有异物,使其启动不良。6.电磁阀线圈破损(短路或开路)。7.燃气压力过高或过低。8.点火针的有关参数不正确。解决方法:1.检查燃气阀门是否打开

潘贝德壁挂炉故障代码(威能壁挂炉故障代码图)

2.检查连接导线

3.更换点火针。4.更换主控器。5.清除燃气阀阀门的异物。6.更换燃气阀。7.调节燃气压力使之为额定压力。8.点火针间距过大或过小则调整为3~4mm;点火针方向严重偏歪则调整或更换点火针,点火针与燃烧器距离过远则调整合理。温度传感器故障故障现象:壁挂炉熄火,主控器报警,显示器显示采暖或热水传感器故障代码。解决方法:解决方法:故障现象:沃尔堡壁挂炉是德国品牌质量不错。我家用的就是沃尔堡的壁挂炉和地暖系统。服务也很好。

我也是朋友推荐我以后,我买的。

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。